整个关机过程
因UPS已经用了差不多两年,电池已有损耗,所以手动拔了UPS的插头,负载所有机子的情况下可以坚持20分钟,
电池放电1分钟后UPS监控软件发出远程关机命令,把192。168。1。167给关了,我的想法是,这台机是自用的,对网吧营业没有影响,还可以减轻UPS的负载
电池放电12分钟后UPS监控软件发出远程关机命令,把192。168。1。200关了,这是电影服务器
电池放电15分钟后UPS监控软件向本地计算机发出关机命令,本地计算机执行关机前的 ”远程关闭ROS“ 的VBS安全关闭ROS,时间为1分钟,1分钟后本地计算机关
机,2分钟后UPS自动关闭切断所有电源。总用时15+1+2=18分钟 在先行远程关闭了一台计算机后,再负载18分钟是没问题,如果电池突然不行,也选择了低电
位关机,也算是一个应急措施。如果在15分钟内来电,什么也不用动,直接正常营业。在测试过程中,发现这个UPS监控软件有点问题,在15分钟的设定时间内恢复
供电它就不会发送关机命令,如果恰好在设定的15分钟后,系统关机所需的3分钟以内就是18分钟以内,它不管你有没有来电,15分钟后它就已经倒计时了到了18分
钟UPS就会自行关闭,断开所有电源供电。那比自己跑去关机都惨得多。
我对这个的措施是尽量减少关闭计算机系统和关机前执行VBS的时间,最少也得设两分钟啊。。。。在这两分钟内只能祈祷了
之前就在UPS监控软件里选择了UPS市电正常后自动重启。所有服务主板都设置为来电自启动,只要UPS供电恢复正常就会全部开机,
因收费服务器比较特殊,停电后全部人员都会挤去服务台退卡,15分钟是不太够的,所以用另一台1KS UPS供电,从机房的UPS上布了一根电线到服务台
服务台的1KS平时就插在这根线上,也就是说平时服务台的UPS的供电是由机房的UPS提供的,双重保护
服务台收费机的后备供电时间就是 机房UPS18分钟+1KS后备时间
如果夏天停电还可以提前手工关闭服务器减少电量损耗,再在服务台UPS上接个风扇吹吹。。。。或者接个应急灯打打牌,弄个个把小时没问题,没空调的时候风扇也挺爽啊。
至此全部结束 |
|