找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 21420|回复: 4

[硬件] ccr1016全年55度怎么降温?

[复制链接]
发表于 2020-4-23 10:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
本帖最后由 xuxi3201 于 2020-4-23 10:49 编辑

ROS2020-0423.jpg
下图是 今年新买的ccr1016 温度比较低。
ROS2020-0424.jpg

前几年买的ccr1016的温度
全年是55度,
风扇策略都换过了。
怎么降温?


routeros
发表于 2020-4-23 20:03:20 | 显示全部楼层
CCR1009  标准机房,全年54度。
routeros
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-4-23 20:58:36 | 显示全部楼层
温度低于54度, 风扇就不转了。
这个策略是错误的。
一个风扇工作,这个策略也是错误的。
应该修改成:
温度低于60,风扇50%转速
温度低于50,风扇40%转速
温度低于40,风扇30%转速
温度低于30,风扇20%转速
routeros
回复

使用道具 举报

发表于 2020-4-24 20:23:03 | 显示全部楼层
xuxi3201 发表于 2020-4-23 20:58
温度低于54度, 风扇就不转了。
这个策略是错误的。
一个风扇工作,这个策略也是错误的。

这个意见得去官网提交看他们能不能采纳
routeros
回复

使用道具 举报

发表于 2020-4-25 13:44:41 | 显示全部楼层
70度以内不会降频,55度正常范围,无需操心。
routeros
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|软路由 ( 渝ICP备15001194号-1|渝公网安备 50011602500124号 )

GMT+8, 2024-11-21 20:33 , Processed in 0.094962 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表