找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 7781|回复: 0

[脚本] 温度电压异常报警

[复制链接]
发表于 2015-2-13 13:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
本帖最后由 9939781 于 2015-2-13 13:31 编辑
  1. #定义温度报警阀值比如30度  
  2. :local tempbeep 30  
  3. #定义电压报警阀值比如23.2V  
  4. :local volbeep 232  
  5. :if (([/system health get temperature]>$tempbeep) || ([/system health get voltage]>$volbeep)) do={  
  6. :beep length=200ms frequency=3000  
  7. :delay 200ms  
  8. :beep length=200ms frequency=3500  
  9. :delay 200ms  
  10. :beep length=200ms frequency=3000  
  11. :delay 200ms  
  12. :beep length=200ms frequency=3500  
  13. :delay 200ms  
  14. :beep length=200ms frequency=3000  
  15. :delay 200ms  
  16. }  
复制代码
首先你的RB设备必须具备温度传感器和电压传感器,否则请不要使用。

routeros
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|软路由 ( 渝ICP备15001194号-1|渝公网安备 50011602500124号 )

GMT+8, 2024-5-18 11:10 , Processed in 0.061392 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表