找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4276|回复: 4

[策略设置] 请教一个双线策略路由监视某条线路是否吊线的问题

[复制链接]
发表于 2008-7-18 22:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
2.9.27
网通网关1.1.1.1
电信网关2.2.2.2
通过策略路由表,决定哪些目标IP走哪条线路,并监视2条线路的2个网关,当其中一条断掉时,修改相应的路由规则,全部数据由另一条没掉带着。
当现在问题是,当电信线路断开,netwatch发现线路断开,修改路由为全部走网通,这时候,通过网通1.1.1.1也能访问到电信的2.2.2.2,只不过由以前极少的ping=10多ms,变成了400-500ms以上,但毕竟是通的,于是netwatch又认为线路通了,修改路由为2条线路,走电信数据的就断了,无法访问到2.2.2.2,再过一会,netwach发现访问不到2.2.2.2,就再次修改全部走网通,然后又能ping通电信,再修改一次,就这么一直循环下去,导致电信线路数据根本没法用,除非等到电信线路正常,请高手支个招,解决一下。

[ 本帖最后由 normen 于 2008-7-18 22:55 编辑 ]
routeros
发表于 2008-7-19 10:45:51 | 显示全部楼层
加强一下检测,判断一下ping的时间就可以区别了
routeros
回复

使用道具 举报

发表于 2008-7-19 14:58:05 | 显示全部楼层
仔细查醒
routeros
回复

使用道具 举报

发表于 2008-7-19 14:58:35 | 显示全部楼层
ROS无法仔细
routeros
回复

使用道具 举报

发表于 2008-7-19 15:39:34 | 显示全部楼层
ping 的时候 指明去电信的网卡就不会用网通的线路了
/ping 电信网关 count=1 arp-interface=接电信的网卡
routeros
回复

使用道具 举报