找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 6370|回复: 8

[其它] 有人玩过这样的供电方式没?

[复制链接]
发表于 2014-5-25 19:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
1.jpg
routeros
发表于 2014-5-25 20:22:47 | 显示全部楼层
电源一般都不会完全精确。如果2个电源之间存在0.3V以上的压差,那么都是比较危险的。如果是市电220V这样并的话也无所谓。如果通电后测量电压压差比较小,可以并联,不会有问题。
routeros
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-25 20:40:13 | 显示全部楼层
直流可以并的。   看清楚正负极。   电流的大小 和各自的电阻有关系。

交流电 不可以并。
routeros
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-25 20:44:07 | 显示全部楼层
华为MA5626反向POE的,每个用户家都配一个POE电源,POE去掉直接网线插电脑的话,即使其他人供电了,端口检测到此端口没供电的,网络不会通,这设计理念是不错!
routeros
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-27 10:26:42 | 显示全部楼层
早几年就用POE
routeros
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-29 12:42:27 | 显示全部楼层
上高中的时候来时没教过你2个电池不能并联使用吗?2个电池的电动势一定不一样,这样会出危险
routeros
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-29 12:44:27 | 显示全部楼层
有这个想法没问题,比如服务器的双路供电,2路输入进入以个电路进行整合,不能直接并
routeros
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-2 17:54:45 | 显示全部楼层
你用个二极管做直流整流啊,这样就可以避免电压回流了,二极管直输出无法回流  
routeros
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-5 10:11:54 | 显示全部楼层
用一个整流桥就可以解决这个问题
routeros
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|软路由 ( 渝ICP备15001194号-1|渝公网安备 50011602500124号 )

GMT+8, 2024-6-18 17:08 , Processed in 0.077739 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表