3533155 发表于 2017-6-2 03:42:42

CCR1036挂了一台

本帖最后由 3533155 于 2017-6-2 03:42 编辑

ROS硬件还是没有华为H3C那些稳定,估计问题在于长期处于40度工作,把电源的滤波电容干掉了!!!!机房有空调,但是不够匹,建议大家做好防御措施.
感觉设计不够合理,唯一散热就是CPU部分,风道从前面吸入,后面散出,电源附近没有散热孔,主板容易积灰.
https://pan.baidu.com/s/1i5MISuh
https://pan.baidu.com/s/1geQA3Xh
https://pan.baidu.com/s/1c2eTLSk
https://pan.baidu.com/s/1bozEs2r
https://pan.baidu.com/s/1bozEs2r
https://pan.baidu.com/s/1o7Ms4m2
https://pan.baidu.com/s/1c2OoX1Y
https://pan.baidu.com/s/1ctkXlG

47771885 发表于 2017-6-2 09:52:49

高价回收:lol

xxxyyyzzz1 发表于 2017-6-2 14:17:46

1036系列毕竟是早期型号,还很不成熟,所以后来出了双PSU的1016、1072以及支持PoE in的1009。

KENT 发表于 2017-6-4 13:25:46

还好只是电容,可以自己修
要不发拉脱维亚去。。。。

3533155 发表于 2017-6-4 22:54:33

KENT 发表于 2017-6-4 13:25
还好只是电容,可以自己修
要不发拉脱维亚去。。。。

是的,淘宝买了几个电容加一个电络铁,20块钱,以后炸了还能修,怪不得后面出的CCR都是双电源,厂家已经发现缺陷还TM不降价.