吃斋的老虎 发表于 2005-7-2 03:01:41

bow兄的思路是对的,用路由表控制netwatch的判断是最终的解决思路,不过有一点大家要注意:*(双线策略,加热备环境)

我们一般认为在在routes中添加的电信和网通的路由表是固定路由表,严格说来应该是固定路由表,但却是动态路由路径,原因很简单是因为两个路由路径是根据netwatc和脚本的配合不断变化的,所以说用动态的路由路径是得不到准确的判断结果的,解决办法就是再添加两个路由表,分别在两个路由中添加不由netwatc和脚本控制的绝对静态路由路径。然后在rules中添加相应的控制路径。

例:   比如网通ip 111.111.111.8 网关 111.111.111.1
         电信ip 222.222.222.8 网关222.222.222.1


rules中添加

add src-address=0.0.0.0/0 dst-address=111.111.111.1/32 flow="" interface=all \
    action=lookup table=test-wt comment="" disabled=no
add src-address=0.0.0.0/0 dst-address=222.222.222.1/32 flow="" interface=all \
    action=lookup table=test-dx comment="" disabled=no



原理我是讲了,表达能力不好,关键是打字太慢,一打字就上火。看的懂的多帮帮看不懂的。看不懂的多问问。



没别的意思,只希望大家在用ros的时候多想想原理多试验



另外,好长时间前我发的电信adsl(pppoe)+网通光纤。做的策略不是很完美。因为,主路由表是adsl。一直没空修改。上一段时间已经修改好了。网通的光纤可以做主表。回头在说把
还有最近电信问题比较多,如果可能的话,把网通的做主表。我会在最短的时间完善电信路由表。用netwatch判断的时候,有时不太准确,很多是时候,isp出现故障的时候,网关通畅。但没有数据,。所以,通过流量的方式判断比较好

11300233 发表于 2005-7-2 11:06:03

好帖子。顶之

王珏清 发表于 2005-7-2 19:51:17

有道理。
规定好怎么去路由网关

王珏清 发表于 2005-7-4 15:22:55

哎~~这贴到现在就我们二个人回`
真真的精贴啊.一帮子不识货`

lovellh 发表于 2005-7-4 15:51:03

好贴,,,,,试验下

jack_i5 发表于 2005-7-4 16:31:30

收了!
虽然现在还没有双线环境
老虎辛苦咯!

75122889 发表于 2005-7-4 17:01:59

顶那么一下下!

王珏清 发表于 2005-7-4 17:55:56

http://bbs.txwm.com/dispbbs.asp?boardID=190&ID=261404&page=1

老虎有时间看一下`
在最下面关于netwatch的补充~看看我的理解是否正确~

bow 发表于 2005-7-4 18:40:32

main表里的DC就可以有效控制子网,限定网关和网卡的关系.

吃斋的老虎 发表于 2005-7-4 19:41:41

QUOTE(bow @ Jul 4 2005, 06:40 PM)
main表里的DC就可以有效控制子网,限定网关和网卡的关系.
53003




你说的用dc表控制试验过好像不是很理想,再说主表中有多个网关时。下边的机器走的路径就不完全精确

王珏清 发表于 2005-7-4 20:11:16

老湖看过我的补充了吗?~

bow 发表于 2005-7-4 22:45:13

一个路由表里只能有一个默认网关。多了也只能有一个生效其他都是IS。我看过你设置的路由表。加了好几个默认路由。都通的情况下,生效是随机的。我都是不会让表产生冲突的只有一个默认网关,而且DC的权限是最高的。
不知道你说的不理想是什么状况。

ynboyinkm 发表于 2005-7-4 23:41:46

不错的!

王珏清 发表于 2005-7-5 07:38:24

一大清早爬起来了~~兴奋的试验过了~
先看两条线状态~
up
up
拔一根down up脚本切换成功
插好~
拔另一根
up down脚本依然切换成功~

插好~up up
同时拔down down脚本切换成功
再插
5秒不到~再次up up 脚本切换成功`

所以我觉得成功了~
我没理解BOW的意思`但是至少按我写的那样做~肯定是能成功的`大家可以借见一下`当然有好的方法更好~

王珏清 发表于 2005-7-5 07:38:49

现在7点38好开心哦~以前一直害怕判断出错~