persist86 发表于 2015-5-27 21:12:15

内网Tx/Rx Errors 错误

本帖最后由 persist86 于 2015-5-27 21:15 编辑


内网双网口bonding 都是千M的,主交换机也是千M的,最近内网网卡 会出现Tx/Rx Errors 一天几十个,
暂时没发现什么影响,但看着感觉不舒服,不知道是什么原因引起的


有个百M的交换机,我替换上去之后,一个错误的包也没有,一切正常,
但只要上这个千M的就会有问题,这个千M的交换机有两个,都换上去试过,都会有错误包,

但是之前没有的,现在会有,

想问个,这个有没有可能是ROS配置 造成的呢?如果是ROS配置造成的,为什么换成百M交换机又没事了呢?

还有是不是网卡和交换机协商不好的原因呢?我两边都强制1G,好像还是会有,难道非得换个型号的交换机?

以上说的两种交换机只有端口隔离功能,无生成树功能

mini-ros 发表于 2015-5-27 21:14:56

不是网卡就是交换机坏。

3533155 发表于 2015-5-27 21:21:07

不是坏不坏,是X86基本都有这毛病,不严重,多就换个牛逼的网卡,或者用ROS的硬件,大惊小怪的。

lcgjk 发表于 2015-5-28 08:32:01

出问题的这个网口是百兆还是千兆?

3148715 发表于 2015-5-28 12:37:01

本帖最后由 3148715 于 2015-5-28 12:46 编辑

网卡性能太垃圾,去万能宝买块82576或者82580网卡,绝对没有问题,这种问题见多了

最好也用6.X版本,5.X版本多核性能太垃圾

百M交换机转发小,发包小,当然没这种情况了

3148715 发表于 2015-5-28 17:33:53

本帖最后由 3148715 于 2015-5-28 17:38 编辑

82583V算了吧,谁用谁知道。呵呵都比不上82574L更不用说82576了


老老实实。你还是不要省网卡的钱了。

persist86 发表于 2015-5-28 22:59:33

3148715 发表于 2015-5-28 17:33
82583V算了吧,谁用谁知道。呵呵都比不上82574L更不用说82576了




按你这样说,这个B75又白瞎了,对了这个B75上面有两个I350的SFP光口,搞两个模块上去,交换机上也有光口,两边都走光会不会好点,

3148715 发表于 2015-5-29 08:52:59

本帖最后由 3148715 于 2015-5-29 08:57 编辑


82576效果杠杠的,574L还有点点错误的包



如果B75上面有是I350 可以

3148715 发表于 2015-5-29 23:19:25

给铜板:lol:lol:lol:lol
页: [1]