huangfen 发表于 2012-7-26 16:16:46

关于UPS的地线问题

如题,昨天晚上加电调试UPS过程中,发现机柜有带电。于是按照厂家的说明书安装了UPS的地线。

结果,杯具来了。UPS送不上电,一送电,漏电保护就跳闸。连带着整个楼的漏电保护都跳。大热天的,一晚上反反复复搞了10多次,把居民楼上的住户都搞烦了。

实再无奈,打电话至山特的客服,得知:根据UPS的施工规范 1、UPS,上方不能接漏保。2、如果接了漏保也不能把地线接入漏保。

无奈,只有将配电的地线摘除,一切OK。问题解决。 在此记录一下,方便大家查阅。

michaelyuan 发表于 2012-7-26 16:25:15

学习了,:victory:

fandl 发表于 2012-7-26 21:41:44

这个要顶!

及时啊

正好在谈UPS项目。

fandl 发表于 2012-7-27 06:22:22

可以加隔离变解决。

就是要加钱!
页: [1]
查看完整版本: 关于UPS的地线问题