关于UPS的地线问题
如题,昨天晚上加电调试UPS过程中,发现机柜有带电。于是按照厂家的说明书安装了UPS的地线。结果,杯具来了。UPS送不上电,一送电,漏电保护就跳闸。连带着整个楼的漏电保护都跳。大热天的,一晚上反反复复搞了10多次,把居民楼上的住户都搞烦了。
实再无奈,打电话至山特的客服,得知:根据UPS的施工规范 1、UPS,上方不能接漏保。2、如果接了漏保也不能把地线接入漏保。
无奈,只有将配电的地线摘除,一切OK。问题解决。 在此记录一下,方便大家查阅。 还真不知道有这回事 不要再审核了。。已经发过了。 机柜带电,电压是多少? 机柜带电,电压是多少呢,这个一定是要测量的,要注意安全啊! LW2008 发表于 2012-8-1 23:25 static/image/common/back.gif
机柜带电,电压是多少呢,这个一定是要测量的,要注意安全啊!
还没来的及测量。不过,只要是不出汗就感觉不到。出汗的时候感觉微麻。 找个时间把地线问题解决了。多谢关心