下午一个多小时的响雷不断,我悲剧了
烧了11个 8口的,2个16口的交换机,2个宽带猫,一个UBNT无线网桥上次论坛不知道谁跟我说什么装防雷插座可以防止感应电流
我买了200元4个插座 屁用都没有,甚至都怀疑这次烧了一大片都是这个防雷插座引起的
防雷个屁 什么动静都没有,反而是漏电开关自动跳闸了
之前没用防雷插座,很大的响雷我都没烧过东西,这次是一个排了
设备没有接地线吗? 楼顶有避雷针接地的 今天是莫名其妙的烧了一堆东西
还烧了好几个用户的电脑最心疼的是我的UBNT无线网桥其中一个也报废了
POE电源适配器+网桥主板一起挂掉 我靠,不会这么倒霉吧?一次劈回解放前? 还好8口交换机可以换;P 这些不好说有的人一打雷所有交换机带路由全都挂,有些地方好多年没一点事 你是什么地方的 要看雷是从什么地方进的,防雷插座只能防止市电上被雷击中后的电压波动.如果是击中你的网线,那就没有办法了.还是老老实实的设备接地,长距离而且线路要裸露的话还是用光纤.好一点,
以前有个朋友,入户网线经过防盗窗,然后悲剧了.防盗窗被雷击中.自己的电脑还有电信的楼道交换机都挂了,但是电信其他楼道的交换机都没事,这是因为交换机之间的连接是通过光纤连接的. :lol网络不规范,肯定P了。什么开关都没用,深圳很多人都用8芯里4芯走220V :L阿门
我跟说过我有用防雷插座,不过我说的是三级防雷,不是只有插座
如果只有网络设备坏掉,基本是网线中标,跟市电无关
如果其它电器也挂了,那只能说你买的防雷插座失效,可以考虑找12315投诉 防雷插座?呵呵!
骗人的。
避雷针的接地一定要和设备接地分开。
没有分开也防不了雷。 昨天下午5点忙到晚上23点
今天早上8点起来继续忙到现在
无线区域的地方算是悲剧了 要断网几天了
据今天用户打电话统计 至少有7-10台电脑网卡烧了 2-3个主板挂了
其他还有什么电视机 电冰箱也挂了很多
昨天老天爷发神经 劈哩啪啦的在我做小区的楼顶上很响的霹雷因为忙在外面没回来关电
今天悲剧到浪费了700多买交换机 380元的无线网桥算是报废了 又要花380
本帖最后由 huigezi' 于 2012-5-5 14:20 编辑
顺便提下,ECOM交换机真是垃圾到家
8口的 35元一个,这次坏的11个8口的 有10个是ECOM的 一个TP-LINK 8口的
然后2个16口的交换机坏掉口的也全是ECOM交换机 水星的16口只坏掉一个口
一片区域 几十个交换机 80%是TP-LINK的,只有那么16个是ECOM的这次直接坏了10个
其他6个等下次我全拆下来丢了 垃圾中的战斗机脆弱不堪 呵呵 楼主你在哪搞啊? 绝对是在深圳:lol而且还是在布吉周边。