请教下做无线的朋友,如何更好的避雷?
装无线网桥的楼顶有避雷针围绕整个楼顶,然后下到地下装的无线网桥位置比避雷针低2-4的高度
还需要做些其他的避雷措施吗? 有经验的朋友麻烦说下
要不要在钢管下再做个避雷针接到地线上? 第一次做无线 最近老霹雷 每次霹的霹雳扒拉的响
连我有线的交换机都劈坏一个 很担心无线网桥就这么时不时给劈没了
我没做无线天线,不过电源倒是有防雷
市电入口接一级防雷模块,过UPS再接二级防雷模块,设备用防雷插座,三级防雷
天线被雷击的话,你天线接地线基本是找死,会导致全部接地线的设备一起挂 khtwlhnh 发表于 2012-4-17 14:59 static/image/common/back.gif
我没做无线天线,不过电源倒是有防雷
市电入口接一级防雷模块,过UPS再接二级防雷模块,设备用防雷插座, ...
感谢回答
我问过卖UBNT设备的技术员
他说把网线口接个避雷器 然后避雷器的线接到楼顶的地线上就可以了
这样可行? 可以自己做接地,就是挖个坑,埋点降阻剂,然后就可以了,要不就防雷器! 避雷针单独多根接地扁铁进入大地(多点接入大地)。
无线AP单独接地(和避雷针分开),两者在大地的接地体距离15米以上。
避雷针和无线AP距离5米以上,无线AP要在避雷针保护范围里。 huigezi' 发表于 2012-4-17 16:46 static/image/common/back.gif
感谢回答
我问过卖UBNT设备的技术员
网线口接个避雷器是没用的。
就是一个压敏电阻。
电力系统的避雷器遭雷击都会爆炸,别说就个小小的压敏电阻。 避雷确实是个大问题,最近也在计划搞个无线覆盖。也不知道咱搞避雷。:Q 天线架在 其它运营商基站下面 本帖最后由 huigezi' 于 2012-4-22 21:51 编辑
我无线网桥旁边有很多电视天线 位置都比我的高
装在他们下面 可有点效果呢? 万一劈了 最先应该劈的是他们的吧?
今天装网桥的时候还特别把他们的电视天线全部调高了,高出我网桥大概有1-2米
khtwlhnh 发表于 2012-4-17 14:59 static/image/common/back.gif
我没做无线天线,不过电源倒是有防雷
市电入口接一级防雷模块,过UPS再接二级防雷模块,设备用防雷插座, ...
请问下防雷插座真的有效果吗?
每个交换机都插防雷插座?还是主控电路用防雷插座?
公牛牌子怎么样? 感谢回复 雷击分直击雷、感应雷、绕击雷
没有良好、单独的接地,看运气吧。