DragonFirst 发表于 2006-8-13 14:59:09

装了个ROS,用的不错,就是掉电后,来电不能自动启动,能改造电源下吗?谢谢

找了个工控机箱,装了个ROS,用的不错,就是掉电后,来电不能自动启动,
能改造电源下吗?或者有别的办法,老人工按开关也不是个事啊,无人职守的机房啊,谢谢!

zzyzzyboy 发表于 2006-8-13 15:35:32

这个好象不是靠ROS是要看BIOS是怎么设计的吧

小汉旗 发表于 2006-8-13 15:53:49

回复 #2 zzyzzyboy 的帖子

主板设置一下就可以了.

lijiwen 发表于 2006-8-13 16:21:50

在BIOS里哪项设置呢?关注中...

benben418 发表于 2006-8-13 17:42:39

自己找一下BIOS设置,基本上现在的BIOS都有这个功能,我的就是来电自动开机的~
好象是after pwr-ac lose这个意思的选项,可选3个,分别是ON    OFF   还有一个的意思是取决于上次的状态,就是说如果上次断电是开机的,那么再来电就是开机的,如果上次是你手动关机的,那再来电也是关机的~~默认选项是OFF的,就是说断电再来电机器是关着的~只要你改成ON就行了,只要是断电再来电都是自动开机的~~

[ 本帖最后由 benben418 于 2006-8-13 17:44 编辑 ]

混乱系 发表于 2006-8-13 17:45:31

原帖由 benben418 于 2006-8-13 17:42 发表
自己找一下BIOS设置,基本上现在的BIOS都有这个功能,我的就是来电自动开机的~
好象是after pwr-ac lose这个意思的选项,可选3个,分别是ON    OFF   还有一个的意思是取决于上次的状态,就是说如果上次断电是 ...
是啊,我就设置成取决于上次状态,好像是Power on state

hafyqiang 发表于 2006-8-13 21:16:28

我倒,你可以把20针或者24针的电源绿色线和旁边的黑线短接起来啊,用胶布缠好就可以了,这样就不需通过开关来控制机器的开启了,呵呵

benben418 发表于 2006-8-14 12:47:36

晕了,明明BIOS里调整一下就可以完美解决的,为什么要去改动硬件呢?而且还影响了原有功能??
失败~~真失败~~~~

fengzhi 发表于 2006-8-14 17:12:24

5楼是正解!

lyd2004888 发表于 2006-8-14 21:06:09

在BIOS中是可以设置的,但一些老的主板没有这个选项,我就碰到一些主板没有这个选项。

风中的云 发表于 2006-8-14 21:09:37

有一些老主板bios里确实没有,还有一些老主板是主板上有跳线。
楼主也可以弄一个ups,让ros不掉电

154613989 发表于 2006-8-14 21:30:11

要看主板之不支持了。要是支持的话直接在BIOS里面设置就可以了

benben418 发表于 2006-8-14 23:07:53

虽然ROS对硬件要求不高,可是你也不能故意找那种老破主板来用吧??
就算不支持图拉丁的,你也找个支持C3的810板吧??
只要是这个级别的主板,BIOS里没有这个选项的那还真是难找哩~~~

YAWPYNG 发表于 2006-8-15 01:17:28

楼主见闻太浅了,殊不知主机板就有AC LOSS BY POWER ON 的功能?
另外,如果主机板太旧不支援的话,只要给它加2颗RELAY让他连动去控制POWER ON 的 JUMP 针即可.

xiaxue_203 发表于 2006-8-16 11:45:37

参考如下:
1、BIOS设置法(根据具体BIOS,可能一些老主板不在支持)
2、改电源法。把ATX电源的PS-ON接针接地(此方法适用于任何ATX主板,可靠性最高)
3、并联电容法。在主机电源接针上并联一个330uF左右的电容。本人用的此法,但是发现可靠性只能达90%左右,
即有时启动不了,可能是电容的容量没选择恰当。